Hallo Leute

 

Ich habe letzens einen Stromschlag an 2 Geröten bekommen, als ich das Metalgehäuse berührt habe.

Jetzt habe ich mal durchgemessen und festgestellt, das zwischen Phase und Erde 236 Volt anliegen.

Ohne Strom ist das wohl nicht so maßgebend.Dann habe ich aber eine 40 w Birne zwischen Phase und Erde geschaltet, un die ist voll am Leuchten.

Da ist wohl irgendwo der Wurm drin. Fehlersuche wie ?

Brauche ganz eifache antworten,nix mit Fi-Schalter,der wird bald eingebaut.

 

grüsse

 

bobbi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • Admin

Hallo Leute

 

Ich habe letzens einen Stromschlag an 2 Geröten bekommen, als ich das Metalgehäuse berührt habe.

Jetzt habe ich mal durchgemessen und festgestellt, das zwischen Phase und Erde 236 Volt anliegen.

Ohne Strom ist das wohl nicht so maßgebend.Dann habe ich aber eine 40 w Birne zwischen Phase und Erde geschaltet, un die ist voll am Leuchten.

Da ist wohl irgendwo der Wurm drin. Fehlersuche wie ?

Brauche ganz eifache antworten,nix mit Fi-Schalter,der wird bald eingebaut.

 

grüsse

 

bobbi

 

Ohne deine Anlage zu prüfen ist da nur eine allgemeine Antwort möglich.

 

Das zwischen P-Leiter und Erdleiter eine Spannung von ca. 240V anliegt ist normal da der Erdleiter und der N-Leiter vor dem Zähler zusammengeschaltet sind und wenn ein Stromfluß zwischen diesen Leitern erfolgt dann löst ein FI-Schalter aus, so sollte es sein, es kann auch sein dass deine Anlage noch mit der alten Variante (nennt sich Nullung) errichtet wurde dann bist du ein Rösti wenn mal ein Gerät einen Defekt ausweist da keine Trennung erfolgt wenn du in den Stromkreis greifst kann Strom bis zur maximalen Last der in diesem Stromkreis liegenden Sicherung fließen, was erklärt das eine Lampe normal leuchtet wenn sie da rein gehängt wird.

 

Den Stromschlag den du bekommen hast wirst du vermutlich einem Kondensator zu verdanken haben der in den Geräten verbaut sein wird, eventuel kann es auch eine Funkentstörung sein, wenn das Gerät selbst einen Defekt hätte wo der P-Leiter mit dem Gehäuse Kontakt bekommen hat dann wäre eine Sicherung gegangen oder wenn es schlimmer kommt ein Kabelbrand entstanden.

 

Du kannst am Stecker gegen das Gehäuse messen (Ohmmeter) ob eine Verbindung besteht oder eine Kondensatorentladung sichtbar wird, eine Verbindung von einem Leiter im niedrigen Ohmbereich sollte da nicht sein.

 

Und ab damit ins richtige Forum.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ohne deine Anlage zu prüfen ist da nur eine allgemeine Antwort möglich.

 

Das zwischen P-Leiter und Erdleiter eine Spannung von ca. 240V anliegt ist normal da der Erdleiter und der N-Leiter vor dem Zähler zusammengeschaltet sind und wenn ein Stromfluß zwischen diesen Leitern erfolgt dann löst ein FI-Schalter aus, so sollte es sein, es kann auch sein dass deine Anlage noch mit der alten Variante (nennt sich Nullung) errichtet wurde dann bist du ein Rösti wenn mal ein Gerät einen Defekt ausweist da keine Trennung erfolgt wenn du in den Stromkreis greifst kann Strom bis zur maximalen Last der in diesem Stromkreis liegenden Sicherung fließen, was erklärt das eine Lampe normal leuchtet wenn sie da rein gehängt wird.

 

Den Stromschlag den du bekommen hast wirst du vermutlich einem Kondensator zu verdanken haben der in den Geräten verbaut sein wird, eventuel kann es auch eine Funkentstörung sein, wenn das Gerät selbst einen Defekt hätte wo der P-Leiter mit dem Gehäuse Kontakt bekommen hat dann wäre eine Sicherung gegangen oder wenn es schlimmer kommt ein Kabelbrand entstanden.

 

Du kannst am Stecker gegen das Gehäuse messen (Ohmmeter) ob eine Verbindung besteht oder eine Kondensatorentladung sichtbar wird, eine Verbindung von einem Leiter im niedrigen Ohmbereich sollte da nicht sein.

 

Und ab damit ins richtige Forum.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Wenn du noch klassisch genullte Steckdosen hast könnte auch ein Nulleiterbruch vorliegen.

Funktionieren die Geräte noch?

Hast du das Problem mit den Geräten nur an einer Steckdose oder an mehreren?

Um was für Geräte handelt es sich.

Mess doch mal die Spannung vom Gehäuse des fehlerhaften Geräts auf den Schutzleiterkontakt einer anderen Steckdose.Gerät muss dabei natürlich auch eingesteckt sein.